snerry
Goto Top

USV - Leistungsversorgung

Hallo,


habe auf der Arbeit eine M300 - USV mit 2700 Watt. Auf den 6 Akkus steht
Standby use 13.5-13,8 V
Cycle use 14,4-15V
Initial current 3,4 A

12V 34W/cell/1.67V/15Min


Zu versorgen gibt es:
APC 320 Watt
Bernnroboter 500 Watt
Monitor 40 Watt
Switch 35 Watt
___________
=895 Watt


Wie rechne ich nun aus, wie lange die USV die Komponenten versorgen kann?

Soll die Komponenten nächste Woche in ein kleines Serverrack einbauen, nur hab ich von Elektrotechnik keine Ahnung ;)

Content-Key: 233190

Url: https://administrator.de/contentid/233190

Printed on: April 25, 2024 at 10:04 o'clock

Member: Dirmhirn
Dirmhirn Mar 20, 2014 at 14:22:24 (UTC)
Goto Top
Hi!

sind das 2700W oder VA?

Am besten ausprobieren - kalibrieren.
Es gibt auch so grobe Rechentabellen zB von APC.

Außerdem sind die Werte auf den Verbrauchern max Werte. Müßtest du erst messen - wenn du rechnen willst.

Fällt die Klimaanlage aus und es wird warm, ist's auch mehr als im Regelbetrieb.

SG Dirm
Member: Pjordorf
Pjordorf Mar 20, 2014 updated at 15:37:28 (UTC)
Goto Top
Hallo,

Zitat von @Snerry:
habe auf der Arbeit eine M300 - USV
habe keine M300 - USV finden können. Sicher das deine bezeichnung stimmt? Warum? Der Hersteller kann dir genau sagen wie lange seine USV mit welcher Ausgangsleistung gefahren werden kann. Nur er kennt seine verluste und wie er seine Wandler gemacht hat.

mit 2700 Watt.
Watt oder VA, Angegebene Ausgangsleitung in Watt oder die gesamte Eingangangsleistun in Watt?

Auf den 6 Akkus steht
12V 34W/cell/1.67V/15Min
Manche Hersteller sagen auch eine 9 Ah oder eine 7,2 Ah Batterie dazu. Schau beim hersteller was er zu seiner Batterie an Datenblätter liefert. Die 34 Watt sind pro Celle (jede 12 VoltBbatterie hat davon 6) und insgesamt für die dauer von 15 Minuten angegeben.

=895 Watt
Typenschildleistung oder tatsächliche benötigte Leistung? Reine Ohmsche Last oder nicht (Schaltnetzteile sind keine Ohmsche Lasten)?

Wie rechne ich nun aus, wie lange die USV die Komponenten versorgen kann?
Dazu brauchst du noch die Verlustleistungswerte deiner USV (die schwanken je nach Ausgangslast) soie das Verhalten deiner Akkus (Datenblatt des herstellers) um die Kurver auszurechnen die damit entsteht. Einfacher, du schaust beim hersteller nach. Wie das aussehen kann siehst du hier http://powerquality.eaton.com/5PX3000iRTN.aspx?cx=81&SOLID=1085119& ... weiter unten bei Batterie in der Grafik. Du kannst selbst dort bestimmen wie lang die laufzeit ist bei einer Ausgangsleistung von (Maus schieben). Dort ca. 19 Min ohne Batterieerweiterungen.

Gruß,
Peter

[Nachtrag]
Hier ein Datenblatt wie deine Batterien sich wohl verhalten. http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01375845765.pdf
[/Nachtrag]