futumaster
Goto Top

Belegung Dose - Kabel ist doch egal oder?

brauche eure Hilfe!

hab an einer seite einen Stecker gekrimpt und auf der anderen eine Netzwerkdose aufgelegt. es dient als Verlängerungskabel. Hatte gerade keinen Standard im Kopf, hab deswegen einfach nach Farben aufgelegt an beiden Seiten gleich. Also das Kabel 1 zu 1 durchgeschliffen und auch gemessen 1zu1 2zu2 ..... 8zu8.

Die Netzwerkkarte ist nur am flakkern und er bekommt vom Router keine IP zugewiesen. direkt am Router funktioniert es

ich muss doch keinen a oder b standard einhalten oder? ist doch 1zu1 durchgeschliffen oder sehe ich das falsch

Content-Key: 75757

Url: https://administrator.de/contentid/75757

Printed on: April 20, 2024 at 04:04 o'clock

Member: aqui
aqui Dec 11, 2007 at 16:04:22 (UTC)
Goto Top
Was soll denn ein a.) oder b.) Standard sein ???

Die richtige Kabelbelegung siehst du hier:

http://www.winpage.info/pages/Hardware/Kabel/ethernet.php

bzw. hier:

http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm
Member: simsons
simsons Dec 11, 2007 at 16:07:55 (UTC)
Goto Top
1+2
3+6
4+5
7+8
Mitglied: 58502
58502 Dec 11, 2007 at 16:14:55 (UTC)
Goto Top
Ein Auflegen 1:1 nach Farben sollte funktionieren. Entweder du hast was nicht richtig oder falsch aufgelegt, einen Kurzschluss fabriziert, oder das Kabel ist defekt.
Hast du das Kabel auch auf Kurzschlüsse zwischen den Adern durchgemessen?

Oder hast du an der Dose die Anschlüsse um 180° vertauscht?
Member: Arch-Stanton
Arch-Stanton Dec 11, 2007 at 16:22:20 (UTC)
Goto Top
er hat ein nicht richtiges Kabel genommen. Verlegekabel kann man nicht in einen Stecker klemmen. Wenn schon, dann zwei Dosen und dann jeweils ein Patchkabel.

Gruß,
Arch Stanton
Member: Dani
Dani Dec 11, 2007 at 16:23:07 (UTC)
Goto Top
@aqui
Er meint sicher die Normung EIA/TIA-568 A/B. Was anders kann ich mir nicht vorstellen.


Gruß
Dani
Mitglied: 58502
58502 Dec 11, 2007 at 16:25:10 (UTC)
Goto Top
Kann man also nicht, aha. Und deshalb besteht nach dem Auflegen auch eine 1:1 Verbindung (evtl. mit Kurzschluss)? Wie erklärst du das dann?
Member: jato11
jato11 Dec 11, 2007 at 16:44:08 (UTC)
Goto Top
Hallo Futumaster,
schau Dir mal Bilder von Winpage (Link von Aqui)an.
Dort siehst Du den Stecker mit Buchse. Du musst auf der richtigen Seite anfangen zu zählen.

Wenn Du dann eine 1:1 Verbindung hast, ohne Fehler sollte es funktionieren.
Stecke zum Testen ein 2. Patchel Kabel in die Buchse und prüfe von Anfang bis Ende.

Viele Grüße
Torsten
Member: Arch-Stanton
Arch-Stanton Dec 11, 2007 at 17:39:51 (UTC)
Goto Top
Wer ist denn dieser Schlaumeier Siebestein?

Es handelt sich wohl um ein Patchkabel mit weicher Litze. Ein Verlegekabel hat feste Litzen, die passen nicht in einen Stecker.

Gruß,
Arch Stanton
Member: futumaster
futumaster Dec 11, 2007 at 17:45:16 (UTC)
Goto Top
Noch mal zum Verständnis, hab ein Kabel ca. 15 Meter verlegt. An einem Ende einen Stecker drauf direkt in den Router, das andere Ende auf ne Dose geklemmt. Die Kabel 1 zu 1 aufgelegt. Von der Dose in nen Laptop und nur diese flakkern und ne aktive Netzwerkverbindung.

nach dem A Standard darf ich ja orange / weiß orange nicht zusammen legen. Liegt es daran?

Wie gesagt, mit nem billigen messgerät waren alle Adern 1-8 zuammen!
Mitglied: 58502
58502 Dec 11, 2007 at 17:52:33 (UTC)
Goto Top
er hat ein nicht richtiges Kabel genommen.

Wer ist denn hier wohl der Schlaumeier?

Offenbar hat er wohl doch das fü seine Zwecke richtige Kabel, wie sonst wohl könnte das in die Dose geklemmt worden sein?

Stell keine Behauptungen auf.
Member: Arch-Stanton
Arch-Stanton Dec 11, 2007 at 18:34:57 (UTC)
Goto Top
... und ob ich Behauptungen aufstelle!

du hast wahrscheinlich die Paare nicht richtig sortiert. Ich hatte auch immer ein billiges Testgerät und mich gewundert, daß kurze Kabel funktionieren, längere (ab 10 Meter) aber nicht. Auf dem Meßgerät waren alle Adern als belegt dargestellt. Nachdem ich mir so ein Teil von Fluke gekauft hatte, durfte ich peinlich berührt die Crimpzange herausholen und die Stecker neu setzen.


guck mal hier: T568B

http://www.ertyu.org/steven_nikkel/ethernetcables.html

da siehst Du (im zweiten Diagramm) daß die Paare getauscht werden.

Gruß,
Arch Stanton
Member: jato11
jato11 Dec 11, 2007 at 18:40:17 (UTC)
Goto Top
Hast Du die Verbindung von Anfang bis Ende geprüft?
D.h. von dem Stecker am Router bis zum Stecker an der Netzwerkkarte?

Für 100Mbit ist es ausreichend die Kontakte 1,2,3,6 zu benutzen.
Die Farbe ist dabei unwichtig.
Zur Verdeutlichung siehst Du hier die Reihenfolge der Kontakte am Stecker.
http://www.winpage.info/images/kabel/Rj45-belegung.jpg
Wenn Du die Stecker wie in der Abbildung anschaust ist rechts der 1. Kontakt

Viele Grüße
Torsten
Mitglied: 58502
58502 Dec 11, 2007 at 18:46:51 (UTC)
Goto Top
@Arch-Stanton

Aus dem Eröffnungsbeitrag
es dient als Verlängerungskabel.

da siehst Du (im zweiten Diagramm) daß die Paare getauscht werden.

Ja, bei einem Crossover-Kabel. Seit wann verwendet man als Verlängerung ein Crossover-Kabel?

Merkst du eigentlich nicht, dass du Unsinn verzapfst?

Ich hätte da einen Tipp für dich:

Erst wägen, dann wagen,
Erst denken, dann sagen!

Auch bekannt als
Lesen, denken, posten.

Die Reihenfolge ist zu empfehlen.
Member: brammer
brammer Dec 11, 2007 at 19:10:29 (UTC)
Goto Top
Hallo,

nur mal so zur Belustigung: man bekommt sowohl ein Verlegekabel als auch ein Patchkabel sowohl in eine Dose als auch in einen Stecker. beides habe ich oft genug ausgetestet!
Das man das nicht so machen sollte ist eine ganz andere geschichte.

Wenn die Verbindung Router - Netzwerkkabel mit einem regulären Patchkabel funktioniert, mit der selbstbau Lösung aber nicht, gibt es nur wenige Fehler Quellen

  1. Defekte Dose = unwahrscheinlich aber nicht unmöglich
  2. Defekter Stecker = unwahrscheinlich aber nicht unmöglich
  3. Defektes Patchkabel = nun wirklich keine Überraschung das die Dinger auch als Schrott auf den
Markt kommen
  1. Defektes Verlegekabel = nun hier würde ich den Fehler zuerst suchen.
Entweder eine der Adern gebrochen oder nur abgeknickt was dem Messgerät zwar reicht aber zur
Datenübertragung eben nicht

brammer
Member: simsons
simsons Dec 11, 2007 at 19:11:58 (UTC)
Goto Top
@futumaster

direkt am Router funktioniert es

Was heißt hier "direkt am Router"

Benutzt du hier ein kurzes fertiges Patchkabel?

Sollte das so sein, dann lege mal vom Patchkabel beide Stecker so nebeneinander das du die Farben der Adern in den Steckern erkennen kannst.
Beide Stecker sollte hierzu gleich ausgerichtet sein. Also nicht gegeneinander sondern nebeneinander halten.

Wenn du dir jetzt die Farben ansiehst, haben Sie die gleiche Farbreihenfolge?

Wenn nicht handelt es sich hier um ein Crossover Kabel und dein 1-1 Kabel kann nicht funktionieren.

Haben Sie die gleiche Farbreihenfolge müsste dein selbstgefertigtes Kabel eigentlich funktionieren. Vorausgesetzt alle Adern haben ordnungsgemäßen Kontakt und es gibt keine Kurzschüsse.

mfg
Member: Arch-Stanton
Arch-Stanton Dec 11, 2007 at 20:42:58 (UTC)
Goto Top
He Siebestein,

kauf Dir mal ne Brille! Ich habe geschrieben "da siehst Du (im zweiten Diagramm) daß die Paare getauscht werden"

Was bist Du bloß für ein ätzender Besserwisser!

Gruß,
Arch Stanton
Mitglied: 58502
58502 Dec 11, 2007 at 20:49:09 (UTC)
Goto Top
guck mal hier: T568B


da siehst Du (im zweiten Diagramm) daß die Paare getauscht werden.

T568B gehört zu Crossover Cable (T568B):

Wenn du vom 2. Diagramm ausgehst, so gehört dazu die Überschrift
Standard, Straight-Through Wiring (both ends are the same):

Was meinst du, wie egal es der Ader ist, welche Farbe ihre Ummantelung hat!

Du kannst wahrscheinlich nicht dafür, du bist offenbar wirklich so dämlich!

EOD
Member: Arch-Stanton
Arch-Stanton Dec 11, 2007 at 20:57:24 (UTC)
Goto Top
Oh Mann,

Du tust mir leid.

Gruß,
Arch Stanton
Member: futumaster
futumaster Dec 11, 2007 at 21:10:03 (UTC)
Goto Top
Ey Jungs bitte nicht streiten!

ich bedanke mich erstmal für die vielen Antworten.

Aaaalso, mit direkt am Router meine ich, Patch vom Router in Laptop.

ich hab die Dose und das Kabel 100%tig 1 zu 1 aufgelegt. Das sagt ja auch das Messgerät

Jemand sachte noch zu mir das ich unbeding nach a oder b auflegen sollte weil das sonst mit den Aderpaaren nicht passt.
Member: jato11
jato11 Dec 11, 2007 at 21:59:17 (UTC)
Goto Top
ich hab die Dose und das Kabel 100%tig 1 zu
1 aufgelegt. Das sagt ja auch das
Messgerät
Dann sollte es funktionieren

Jemand sachte noch zu mir das ich unbeding
nach a oder b auflegen sollte weil das sonst
mit den Aderpaaren nicht passt.
Das ist von der Funktion egal, ob A oder B. Es muss nur auf beiden Seiten gleich sein.
Wenn nicht, ist es nicht 1:1.

Ich würde den Stecker abschneiden und eine zweite Dose ansetzen, mit der gleichen
Belegung wie die Erste.
Oder würde 10 Euros für ein 15m Patchkabel ausgeben.

Viele Grüße
Torsten
Member: Arch-Stanton
Arch-Stanton Dec 11, 2007 at 23:15:46 (UTC)
Goto Top
Dann nimm lieber das Patchkabel.

Gruß,

Arch Stanton