Cat.7 Verkabelung - Fehler

Kabeltester zeigt unverständliches

Hallo. Ich hoffe im richtigen Forum zu sein.

Heute habe ich ein Patchfeld an eine Cat.7 Leitung bei mir angeschlossen. Insgesamt sind 6 Kabel dieser Kategorie verlegt und an Dosen angeschlossen worden. Alle kommen dann im "Serverraum" - Abstellkammer - raus.

Ich habe die Kabel mit dem LSA Werkzeug aufgelegt und dabei leider Fehler entdeckt. Mein Tester hat bei 4 von 6 Leitungen seltsames - nicht in der Anleitung beschriebenes - angezeigt.

Kabeltester: http://www.2direkt.de/i-sell2u/images/bilder/WZ0014.jpg

Es leuchteten nur die folgenden Leuchten
- Power
- RJ45 1 bis 8
- Cross

Zudem gab es 2x einen kurzen Piepston.

Weder "not Connected" noch "Connected" oder sonst etwas leuchtete auf. Bei den beiden die gingen, leuchtete hingegen "Connected" und 1 bis 8 auf.

Ich habe beide von mir benutzten patch kabel (für den Sender und für den Empfänger) gestestet und alles war "Connected".

Ich wollte fragen wie ihr vorgehen würdet um das Problem zu finden und zu beseitigen und vielleicht natürlich ob Ihr diese Anzeige bereits kennt und die Ursache dafür.

Danke im Voraus.

Content-Key: 157620

Url: https://administrator.de/contentid/157620

Printed on: April 19, 2024 at 13:04 o'clock

Member: education
education Dec 27, 2010 at 18:50:19 (UTC)
Goto Top
ich denke mal du hast adern vertauscht.
das testgerät was du da hast ist sagen wir mal ein spielzeug.

würde erst mal sicher stellen das du keine kabelfehler in form von kabeldreher hast.
Member: sk
sk Dec 27, 2010 at 18:53:34 (UTC)
Goto Top
Zitat von @Linuxguru:
Es leuchteten nur die folgenden Leuchten
- Power
- RJ45 1 bis 8
- Cross

Zudem gab es 2x einen kurzen Piepston.

Zumindest eine Seite falsch beschaltet (Adern vertauscht).
Siehe http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/121925-an ...

Gruß
sk
Member: exchange
exchange Dec 27, 2010 at 18:57:25 (UTC)
Goto Top
Hallo,
suche mal im Internet nach TIA-568A/B.

Du wirst die Dosen höchstwahrscheinlich auf der einen Seite anderes als auf der anderen angeschlossen haben. Auf den Dosen sind Farbcodes mit A und B markiert. Such Dir einen aus und halte diesen ein. Dann funktioniert es auch face-smile


Gruß
Heiko
Member: Linuxguru
Linuxguru Dec 27, 2010 at 23:59:01 (UTC)
Goto Top
Ja, eben das vermute ich - das der Elektriker das andere Ende falsch geschaltet hat. Was aber seltsam ist, daß einige Dosen gehen und andere wiederum nicht. Das ist also so, als ob der Typ beide Standards abwechselnd benutzen würde. Ich hingegen legte immer gleich auf - nach TIA-568A. Zudem habe ich darauf geachtet, daß ich die jeweils verdrehten Adernpaare auflege. Vielleicht hat er das nicht getan, denn das Kabel ist etwas blöd gemacht. Es sind nur ganze Farben und dazu jeweils ein weißes. Es wäre praktischer wenn es in der jeweiligen Farbe gestreift wäre.

Morgen schau ich mir die Dosen an. Danke für die Antworten - ich melde mich.

@ education
Empfehle mir doch bitte ein preiswertes Gerät welches kein "Spielzeug" ist. Aber bitte unter 100€.
Member: it-frosch
it-frosch Dec 28, 2010 at 06:48:33 (UTC)
Goto Top
Hallo Linuxguru,

ich denke es geht am schnellsten wenn du bei den entsprechenden Dosen die hoffentlich vom Elektriker gelegte Reserve nutzt und diese neu auflegst.
Oder baust schliesst bei der von dir aufgelegten Seite immer ein Paar kurz und suchst es dann an der Dose.
Kommt halt darauf an wie viele Dosen falsch sind.

Vielleicht hat er das nicht getan, denn das Kabel ist etwas blöd gemacht. Es sind nur ganze Farben und dazu jeweils ein weißes.
That's not a bug that's a feature. face-wink
Man sollte das Kabel erst auszählen (sauber aufdröseln in die Doppeladern) bevor man es auflegt.
Unter Umständen hat er auch falsch herum gezählt.

grüße vom it-frosch
Member: exchange
exchange Dec 28, 2010 at 07:14:30 (UTC)
Goto Top
Hallo,
einen Elektriker lässt man so eine Arbeit eigentlich nicht machen. Die können das Kabel verlegen und gut ist (dabei machen die manchmal sogar Fehler face-smile ). Die meisten Elektriker entfernen erstmal den kompletten Schirm und legen das dann auf die Dose, dann wird alles ineinander gedrückt und irgendwie in die Unterputzdose rein. Dann haben die Adern von dem CAT 7 Kabel in der Regel einen größeren Querschnitt und da passiert es dann, dass diese nicht richtig in den LSA Klemmen sitzen. Mach einfach beide Seiten neu und Du hast deinen Frieden.
Ist zwar eigentlich eine Dummenarbeit die ganzen Dinger aufzulegen aber ich mache das auch noch immer selber, dann brauchst Du in der Regel auch kein Messgerät (jedenfalls nicht so ein Spielzeug ;) ).

Gruß
Heiko
Member: schattenhacker
schattenhacker Dec 28, 2010 at 12:42:31 (UTC)
Goto Top
Hallo allerseits,

da muss ich Heiko Recht geben. Es gibt Elektriker, die sich auf soetwas spezialisiert haben. Ich habe diese immer vermittelt, nachdem mich mal ein ( immerhin Meister ) gefragt hat, wieviel Volt darauf sind und wo er die Sicherungen für das RJ45 installieren soll.
Aber oft arbeiten die nur schusselig, oder haben Leiharbeiter, die von Haus aus Buchhalter, Therapeuten oder anderes sind.
Entweder Du biegst es selbst hin ( warum? bekommst Du das bezahlt?) oder die Herrschaften müssen noch mal ran.

Gruß und guten Rutsch
jo
Member: Linuxguru
Linuxguru Dec 28, 2010 at 16:05:08 (UTC)
Goto Top
Tja, hat sich alles geklärt. Als ich heute dort ankam sah ich den Elektriker mit seinem Lehrling in "meinem" Arbeitsbereich rumpfuschen. Sicherlich hat er mein "falsches" TIA-568A Standard in sein "richtiges" B verändert. Er musste zwar das Standard A dann doch an den einigen Dosen nutzen, welche er bereits auf A belegt hatte, aber Hauptsache man macht die andere Seite schlecht. Klaro - man findet den Fehler doch nicht bei sich.

Ich habe den Chef gesagt, daß er mich mit diesen Kramm nicht belästigen soll wenn er einem Elektriker mehr Kenntnis von der Materie unterstellt als mir. Ist seine Wahl. Demnächst werden noch Maler den Fahrzeugmechanikern bei einer Autoreparatur vorgezogen...