Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

Compaq Smart Array Raid - (Raid 5) von 3 Festplatten ist eine defekt!

Mitglied: majorsky

majorsky (Level 1) - Jetzt verbinden

05.05.2005, aktualisiert 13.05.2005, 13741 Aufrufe, 15 Kommentare

Hallo,

Also unserer Server in der Firma macht seit geraumer Zeit probleme. Seit ca. einer Woche ist es ganz schlimm.

Das Prolblem ist folgendes:

In einem RAID5 Verbund sind 3 Festplatten (a 9,5GB). Ab und an wenn ein OnlineBackup gemacht wir friert unser Server in unregelmäßigen Abständen ein. Anfangs konnte Ich mir nicht erklären was das Problem verursachen könnte. Bis ich rausgefunden habe das, das Problem von einer von drei Festplatten aus dem RAID5 hervorgerufen wird.
In den letzten Wochen haben wir diesen Mist jeden Tag.

Jetzt denkt ihr euch bestimmt: naja ganz einfach, einfach die defekte Festplatte gegen eine neue Austauschen. Da liegt ihr schon richtig nur will bei uns keiner dafür Geld ausgeben.

Jetzt suche ich nach einer Lösung, die Festplatte irgendwie auszuschließen, ohne dass Daten verloren gehen.

Server:

Proliant 800 von Compaq
CPU: PIII@500 MHz
Compaq Smart Array 221 - SCSI Controller

Hier auch ein Ausschnitt aus dem System Log:

Drive Array Device Failure (Slot 3, Bus 1, Bay 1), Drive Array Subsystem, Critical

POST Error: 1785-Drive Array not Configured, POST Messages, Caution


Vielen Dank im Vorraus,


MfG Majorsky
Mitglied: BartSimpson
05.05.2005 um 09:05 Uhr
Theroretishc kannnst die Platte einfach entfernen. Ist ein Raid5 Feld. Aber das ist dann russisch Roulete. Denn wenn denn noch ein Defekr auftritt, sind alle Daten verlohren. Ich würden den Chef damit konfrontieren und ihn vor die Wahl stellen endwerder Kohle für eine neue Platte, oder du lehnst jedliche Verantwortung für die Datensicherheit ab.
Bitte warten ..
Mitglied: majorsky
05.05.2005 um 09:13 Uhr
Hallo, BartSimpson

Vielen Dank für deine produktive Antwort.

Ich habe schon mit den Leuten gesprochen die sind bereit Geld auszugeben. Jetzt hab ich schon bei HP nach Ersatzteilen geschaut dort gibt es zwar Festplatten mit der Richtigen Größe (9,1 GB) aber die haben eine andere Produktnummer. Kann ich eigentlich einfach irgendeine neue Festplatte nehmen (vorrausgesetzt sie hat die selbe Größe und ist vom selben Typ als die vorherige (Wide SCSI)?
Bitte warten ..
Mitglied: BartSimpson
05.05.2005 um 09:22 Uhr
In aller Regel ist das kein probelm. Es könnte sogar eine größere sein. falls diese billiger beschaft werdde könnete. Nur darf die auf keinen Fall kleiner sein!!!. Es muss halt nur der Bus stimmen, und die sollte denn die gleiche ID bekommmen, Sofern man diese extra angeben muss. Das geschied meistes schon durh die SCSI Backplane.
Bitte warten ..
Mitglied: majorsky
05.05.2005 um 12:05 Uhr
Ok super!

Ich denke mal das austauschen ist dann das geringste Problem.

MfG, Majorsky
Bitte warten ..
Mitglied: fritzo
05.05.2005 um 13:36 Uhr
Hi,

ich muß widersprechen, da wir festgestellt haben, daß sich langfristig Probleme bei Verwendung einer Platte mit einer anderen Spare Part Number in einem Array ergeben - Fehlermeldungen, Performanceverlust, kurze Lebensdauer. Versuch am besten, eine Platte mit der gleichen SPN zu kriegen oder frag bei HP nach, welche Du verwenden kannst.

Grüße,
fritzo
Bitte warten ..
Mitglied: vossi
05.05.2005 um 14:25 Uhr
Hallo Leute,

wir haben zur Zeit drei Compaq Systeme im Einsatz. Solange die Festplatte nur nicht kleiner ist funktioniert alles. Selbst der Übertragungsbus kann unterschieldich sein. Du musst nur davon ausgehen, das sich Dein System immer nach der kleinsten und langsammsten Platte richtet. Es bringt also auch nichts, wenn Du zwei U160, mit 10000umin hast und eine SCSI 2 mit 7200umin.
Welchen Hersteller Du verwendest oder welche Platte ist aber bis auf díe eben genannten Werte ziemlich egal.

Schau doch mal bei Ebay, dort findest Du neue Platten in Deiner größe für einen Preis der um die 10-15? liegt. Die sollten doch drin sein.

Oder Du kopierst den Inhalt Deines Raid 5 auf eine andere Platte, löst diese Array auf und machst ein Raid 1 mit zwei 9,1GB Platten daraus.
Bitte warten ..
Mitglied: Janni
05.05.2005 um 14:40 Uhr
wie gut, daß ich gerade welche weg geschmissen habe ......

Von wem sind den die Platten ?
Bitte warten ..
Mitglied: BartSimpson
05.05.2005 um 18:26 Uhr
Mir gällt gerade noch ein, das es ja schon ein älteres sytem ist, solltest du prpfen, bevor du eine Platte aus der freien Wildbahn nimmst, ob es nich ein HVD System ist.
Bitte warten ..
Mitglied: majorsky
06.05.2005 um 15:32 Uhr
OK es hat sich folgendes rausgestellt.

Die Festplatte ist jetzt entgültig im Arsch. Der Array läuft momentan im Wiederherstellungsmodus.

Ich habe heute schon versucht an eine andere Festplatte von einem lokalen Händler zu bekommen. Der hatte aber nur U360er Platten im Sortiment. Rein theoretisch müsste das ja auch unktionieren.

Die Jetzigen Festplatten sind alle SCSI Ultra Wide 2, dennoch sagte man mir es wird keine Garantie übernommen wenn's nicht funktioniert, also auch kein Rückgaberecht. Das Risiko war mir zu hoch.

Ich habe deshalb eine Original Platte bei HP bestellt.


Aber ttrotzdem vielen, vielen Dank für eure Hilfe
Bitte warten ..
Mitglied: majorsky
06.05.2005 um 15:32 Uhr
OK es hat sich folgendes rausgestellt.

Die Festplatte ist jetzt entgültig im Arsch. Der Array läuft momentan im Wiederherstellungsmodus.

Ich habe heute schon versucht an eine andere Festplatte von einem lokalen Händler zu bekommen. Der hatte aber nur U360er Platten im Sortiment. Rein theoretisch müsste das ja auch unktionieren.

Die Jetzigen Festplatten sind alle SCSI Ultra Wide 2, dennoch sagte man mir es wird keine Garantie übernommen wenn's nicht funktioniert, also auch kein Rückgaberecht. Das Risiko war mir zu hoch.

Ich habe deshalb eine Original Platte bei HP bestellt.


Aber ttrotzdem vielen, vielen Dank für eure Hilfe
Bitte warten ..
Mitglied: BartSimpson
06.05.2005 um 16:09 Uhr
Na hoffentlicht kommt die Platte rechtzeiitg. Haste gleiche 2 bestelle? eine als Hotspare?
Bitte warten ..
Mitglied: majorsky
06.05.2005 um 21:00 Uhr
Nee du sorry,

Das is ein Original Ersatzteil. Wir mussten für das Ding ganze 342? hinblättern.

Da habe ich ja schon für eine einzige Platte eine unglaubliche Menge überredungskunst gebraucht.


MfG, Majorsky
Bitte warten ..
Mitglied: BartSimpson
06.05.2005 um 21:07 Uhr
Das kann ich mir bei dem Preis allerdings vorstellen.
Bitte warten ..
Mitglied: majorsky
13.05.2005 um 16:20 Uhr
Ok jetzt läuft wieder alles. Neue Festplatte ist da und eingebaut. Jetzt hoffe ich das das Ding erstmal keinen Mux mehr macht.


Vielen Dank an die fleißigen Helferlein,


MfG, Majorsky
Bitte warten ..
Mitglied: BartSimpson
13.05.2005 um 16:30 Uhr
Kein Probelm.
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Festplatten, SSD, Raid

Kompletttausch aller Festplatten im RAID 5 Array. Wie soll ich vorgehen?

gelöst Frage von kaineanungFestplatten, SSD, Raid23 Kommentare

Hallo, wir brauchen eure Hilfe. Wir sollen einen Server mit einem RAID-5-Array aus SAS-Platten auf ein RAID-5 aus SSD-Platten ...

Festplatten, SSD, Raid

RAID System - defekte Festplatte

gelöst Frage von MarkowitschFestplatten, SSD, Raid4 Kommentare

Hallo Ihr Techniker, ich habe hier eine HP Workstation Z420 mit einer defekten Festplatte - leider außerhalb der Garantie. ...

Festplatten, SSD, Raid

Smart Array b110i Raid Setup Problem

gelöst Frage von ejaybassFestplatten, SSD, Raid10 Kommentare

Hallo! Ich habe einen HP Proliant Server mit einem b110i Raid Controller. Leider bekomme ich kein richtiges RAID 1 ...

Festplatten, SSD, Raid

RAID 1 lässt sich an RAID Controller "Smart Array P440ar" nicht erweitern

Frage von Kalma73Festplatten, SSD, Raid34 Kommentare

Hallo Kollegen, habe mal ein Anliegen. ich habe heute in meinen HPE ProLiant DL380 Gen9 2 weitere 1 TB ...

Neue Wissensbeiträge
Windows Server
Erneutes Release von WS2019 und Win10 v1809
Tipp von IT-Pro vor 8 StundenWindows Server3 Kommentare

Hi, nachdem der Windows Server 2019 und Windows 10 in der Version 1809 aufgrund von verschwinden von Dateien nach ...

CPU, RAM, Mainboards
Spectre Update Tool für ältere PCs
Information von sabines vor 11 StundenCPU, RAM, Mainboards6 Kommentare

Mit Hilfe eines Tools wird der betreffende PC permanent von einem USB Stick gestartet, der ein passendes Microcode Update ...

Windows 10
Windows 10 Oktober 2018 Update: Es ist wieder da
Tipp von Bowsette vor 19 StundenWindows 101 Kommentar

Ein neuer Versuch von Microsoft das Windows 10 Oktober 2018 Update, auch bekannt als 1809, an den Mann zu ...

Windows Server

Windows Server 2016: Achtung - ab heute gibt es wieder Express Updates

Information von kgborn vor 1 TagWindows Server1 Kommentar

Kurze Info für Administratoren, die Windows Server 2016 per WSUS/SCCM mit Updates betanken. Ab heute gibt es für Windows ...

Heiß diskutierte Inhalte
Windows Server
Windows Server 2016 Lizenzierung - 7 Hyper V VMs
Frage von staybbWindows Server18 Kommentare

Hallo zusammen, wir haben zwei HP Server gekauft mit jeweils pro Server 2 CPUs à 10 Cores. Also insgesamt ...

Batch & Shell
Ordnernamen mit String aus Ziffern-Zahlenkombination erstellen
Frage von MmarKussBatch & Shell15 Kommentare

Hallo zusammen, ich habe ein etwas komplexeres Problem, welches ich selbst mittels einer Batch-Datei lösen will / muss, da ...

Windows Server
Lohnt sich eine Domäne für uns?
Frage von BowsetteWindows Server12 Kommentare

Hallo, ich arbeite in einem kleinen Unternehmen mit mehr als 5 und weniger als 10 Mitarbeitern, also Small Business ...

Windows Server
AD Password Reminder Mail
Frage von TeutoneWindows Server10 Kommentare

Hallo liebe Leute, ich habe vor langer Zeit einmal ein Password Reminder Mail Script erstellt, welches nun nicht mehr ...