micha-he
Goto Top

Lüfter-Drehzahlen vom Intel Server mit SC5100 und SDS2

Hallo an alle (SNMP-) Experten

Ich habe Schwierigkeiten mit folgender Hardware:
Ein Windows 2000 SP4 Server mit Intel SDS2 Mainboard sitzt in einem
Intel SC5100 Chassis. Die lokal installierte ISC zeigt mir alle erforderlichen
Zustandsdaten einwandfrei an, u.a. Geäuse- & CPU-Temperaturen,
Gehäuse- und CPU-Lüfterdrehzahlen.

Ich möchte gerne die Temperaturen und die Lüfter mittels NAGIOS über-
wachen, welche schon andere Maschinen überwacht.

Die Temperaturen habe ich mit einem MIB-Browser nach langem Suchen
unter der OID ".1.3.6.1.4.1.343.2.6.2.2.1.55.1...." gefunden. Aber die
Lüfterdrehzahlen (Baseboard Fan 1-4, Processor Fan 1+2) kann ich nicht
per SNMP abrufen (finden), obwohl sie in der lokalen ISC einwandfrei ange-
zeigt werden.

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, warum ich diese nicht finde ?

Besten Dank
Micha


Zusatz:

Problem gelöst. Liegt wahrscheinlich daran, das der SNMP-Agent auf dem Intel-Server nicht alle OID beim WALK durchläuft. Mit etwas Glück und logischer Suche haben wir die OID's gefunden und können sie auswerten.

Für alle die es interessiert es sind : ".1.3.6.1.4.1.343.2.6.2.2.1.1005.0.11.8.1" ( und folgend )

Content-Key: 56856

Url: https://administrator.de/contentid/56856

Ausgedruckt am: 28.03.2024 um 11:03 Uhr