mueckekrebs
Goto Top

Lüftersteuerung von Primergy 470??

Hallo,

kann mir Jemand sagen, wie ich die zwei Hauptlüfter eines Primergy 470 Server regeln kann?
Die Lüfter laufen permanent auf 100% und machen einen höllen Lärm.
In dem Server sind 2 x 500er PIII installiert und die Kühlung würde mit 50% der Lüfter sicher ausreichen.

Über die ServerView SNMP Agents Software kann ich die Lüfter nur kontrollieren auf Drehzahl und Betrieb, aber nicht regeln.

Ich bin für jeden Tipp dankbar.

Viele Grüße Michael

Content-Key: 16965

Url: https://administrator.de/contentid/16965

Printed on: April 19, 2024 at 13:04 o'clock

Member: tuxler
tuxler Oct 11, 2005 at 09:07:22 (UTC)
Goto Top
Hallo,

bei den Intel Serverboards ist es so, dass nach dem Bios und FRU/SDR Update die Lüfter automatisch durch das Mainboard geregelt werden. Vorher laufen Sie auch auf 100%.

Ob das bei deinem Server auch so ist, weiss ich nicht, aber versuch doch mal ein Firmware und Bios Update für das Mainboard. Schaden tuts nie face-wink .
Member: Frommeyer
Frommeyer Oct 25, 2005 at 08:31:06 (UTC)
Goto Top
Hallo Michael,

hast du das richtige BIOS und den aktuellen Stand?
Hier könnte das Problem liegen.
Bei FSC kann der Biosstand überprüft werden.

Gruss,

Jens Frommeyer
Member: mueckekrebs
mueckekrebs Oct 26, 2005 at 06:55:23 (UTC)
Goto Top
Hallo Jens,

ich habe die letzte Bios Version abgedatet und ich bilde mir ein seit dem ist das Problem auch erst.

BIOS Update for PRIMERGY 470 (D1031) V4.06 R1.08.1031 CFW 1.3.1.101
Date: 22.11.2000
Size: 1,02 MB
Version: 4.06 R1.08 C 1.3 FW 1.3.1.101
Manufacturer: Fujitsu Siemens Computers


Ich bin schon am überlegen, ob ich noch mal nach einer älteren Version suche und ein altes Bios flashe.

Was meist Du mit der Biosstand kann bei FSC geprüft werden.

Grüße Micha
Member: Frommeyer
Frommeyer Oct 26, 2005 at 09:17:34 (UTC)
Goto Top
Hallo Michael,

die BIOS Version passt.
Hast du auch die aktuelle FSC ServerView Agent Version für dein Betriebssystem installiert?
Wenn ja, gibt es noch die Möglichkeit die Lüfter über das Pogramm FSC Check&View neu zu kalibrieren. Das Programm steht aber nur FSC Partnern zu verfügung.
Ansonsten weiß ich keine weitere Lösung.

Gruss,

Jens
Member: mueckekrebs
mueckekrebs Oct 26, 2005 at 09:32:10 (UTC)
Goto Top
Hallo Jens,

im ServerView gibt es auch eine Option kalibrieren, hab ich gemacht, aber ohne Veränderung.

Das Problem muss auch schon ausserhalb des Betriebssystems liegen.

Ich habe den Server halt einige Zeit rumstehen gehabt, weil neuere eingestzt wurden, jetzt habe ich aber wieder Verwendung.

Früher hat der Server schon nach der Initialisierung runtergetourt, also vor dem Laden des BS.

In der ersten Antwort auf meine Frage wurde geschrieben


"Hallo,

bei den Intel Serverboards ist es so, dass nach dem Bios und FRU/SDR Update die Lüfter automatisch durch das Mainboard geregelt werden. Vorher laufen Sie auch auf 100%. "


Was ist das FRU/SDR Update ??

Ist ausser dem Bios da noch ein Agent oder ähnliches?

Gruß Micha
Member: tuxler
tuxler Oct 26, 2005 at 20:18:38 (UTC)
Goto Top
Hallo Micha,

das FRU/SDR ( Field Replaceable Unit (FRU) and Sensor Data Records (SDR) Load Utility) ist eine Art Firmware Update für das Mainboard.
Es werden Lüftersteuerung und Temperatursteuerung konfiguriert.
Dazu kann man einige Informationen über den Server eingeben, wie z.B. welche Lüfter an welchen Anschlüssen gesteckt sind, welches Chassi verwendet wird usw.
Danch wird dann die Lüftersteuerung aktiv.

Aber wie gesagt, das Ganze funktioniert meines Wissen nur mit den Intel Serverboards.

Näheres unter:
http://support.intel.com/support/motherboards/server/STL2/sb/cs-007112. ...

Dieser Beitrag wurde von einem Thomas-Krenn Redakteur geschrieben.
Thomas-Krenn ist offizieller Partner der administrator.de Webseite.
Member: simpson
simpson Jan 25, 2006 at 11:03:48 (UTC)
Goto Top
hallo, also ich habe in meinem p470 weder das serverview installiert , noch sonst etwas derartiges.
bei mir läuft da nur linux drauf und dort habe ich nichts derartiges gesehen.

kann es evtl sein, dass das problem ausserhalb der software zu suchen ist? evtl ist ja deine lüftersteuerung defekt??