istike2
Goto Top

RAID-Karte Probleme bei LTO-Laufwerk

Hallo,

wir haben hier eine Megaraid 9341-8i wobei an einem Port eine Tandberg LTO6 Laufwerk an dem anderen Port eine RAID0 Festplattenverbund angeschlossen ist.

RAID0 funktioniert gut, kein Problem. Seit der Einrichtung des RAID0 gibt es Probleme mit der Laufwerk. Nach einigen Hundert GB (vom RAID0) verliert die Software (Z-Backup) die Festplatte vor den "Augen" und die Archivierung klappt nicht mehr.

Hat jemand eine Idee, ob/wie wir die Karte besser einrichten können? Optional kann man für die Laufwerk natürlich eine 2. Karte kaufen, die wir aber aus Kostengründen ungern machen würden.

Danke für die Tipps.

Gr. I.

Content-Key: 259624

Url: https://administrator.de/contentid/259624

Printed on: April 19, 2024 at 23:04 o'clock

Member: user217
user217 Jan 13, 2015 at 11:43:26 (UTC)
Goto Top
passiert das immer zur gleichen Zeit? Hast du das Log kontrolliert?
Ich vermute einen Wartungsjob des Raidcontrollers.
Member: istike2
istike2 Jan 13, 2015 at 11:47:34 (UTC)
Goto Top
Gute Frage ...

Ich habe mir nur das Log der Archivierungssoftware angeschaut. Dort steht einfach nur, dass die Software auf die Quelle nicht zugreifen kann.

Ich kontrolliere mal auch die Karte.

Gr. I.
Member: user217
user217 Jan 13, 2015 at 11:50:53 (UTC)
Goto Top
mir fällt grad noch was ein, vielleicht ist es wiedermal ein Feature und kein Bug in der Form das Energie gespart wird!?
Gerätemanager - Gerät kann vom OS ausgeschaltet werden wenn.. bla bla
Member: istike2
istike2 Jan 19, 2015 at 20:22:56 (UTC)
Goto Top
Hi,

hier ist das Log.

Nach ca 80GB kam der Fehler. Karte war 80°C. Absolut Ok.

Ich versuche mal mei LSI Info aufzutreiben ...

Gr. I.



MegaRAID Storage Manager 14.02.01.03Event Log - Generated on Mon Jan 19 21:13:12 CET 2015
ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 3048
TIME = 19-01-2015 21:10:59
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = -:-:0, Critical = 3, Path = 0x500110A0015FE21C

ID = 267
SEQUENCE NUMBER = 3047
TIME = 19-01-2015 21:10:59
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Command timeout on PD: PD = -:-:0No addtional sense information, CDB = 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff , Sense = , Path = 0x500110A0015FE21C

ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 3046
TIME = 19-01-2015 21:10:49
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = -:-:0, Critical = 3, Path = 0x500110A0015FE21C

ID = 267
SEQUENCE NUMBER = 3045
TIME = 19-01-2015 21:10:49
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Command timeout on PD: PD = -:-:0No addtional sense information, CDB = 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff , Sense = , Path = 0x500110A0015FE21C

ID = 247
SEQUENCE NUMBER = 3044
TIME = 19-01-2015 21:10:40
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device inserted Device Type: TAPE Device Id: 31

ID = 91
SEQUENCE NUMBER = 3043
TIME = 19-01-2015 21:10:40
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD inserted: -:-:0

ID = 248
SEQUENCE NUMBER = 3042
TIME = 19-01-2015 21:10:38
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device removed Device Type: TAPE Device Id: 31

ID = 112
SEQUENCE NUMBER = 3041
TIME = 19-01-2015 21:10:38
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD removed: -:-:0

ID = 268
SEQUENCE NUMBER = 3040
TIME = 19-01-2015 21:10:38
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Reset: PD = -:-:0, Critical = 3, Path = 0x500110A0015FE21C

ID = 10000
TIME = 19-01-2015 20:59:05
LOCALIZED MESSAGE = Successful log on to the server User: editing, Client: 192.168.2.100, Access Mode: Full, Client Time: 2015-01-19,20:59:05

ID = 44
SEQUENCE NUMBER = 3039
TIME = 19-01-2015 20:44:16
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Time established since power on: Time 2015-01-19, 20:44:16 44 Seconds
Mitglied: 119944
119944 Jan 26, 2015 at 14:59:13 (UTC)
Goto Top
Vielleicht ist es auch ein Temperatur Problem, unser Adaptec Controller ist früher ohne Klimaanlage auch immer ausgestiegen.

Nach ca 80GB kam der Fehler. Karte war 80°C. Absolut Ok.
Wenn du in den Spezifikationen des Controllers geschaut hättest, dann würdest du die 0°C to 70°C Operation-Temp kennen.

http://www.lsi.com/downloads/Public/MegaRAID%20SAS/MegaRAID%20SAS%20934 ...