Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

Steckdosenleiste mit Kaltgeraetestecker ab 12fach

Mitglied: monddia

monddia (Level 1) - Jetzt verbinden

09.08.2010 um 19:30 Uhr, 5253 Aufrufe, 11 Kommentare

Suche eine Steckdosenleiste mit Kaltgeraetestecker ab 12fach

Hallo ich bin auf der suche nach einer Steckdosenleiste mit Kaltgeraetestecker ab 12 steckplätze! Kann auch mehr sein

Kennt ihr gute die ihr mir empfehlen könntet? Es gibt so einige Marken, vielleicht könnt Ihr mir ja einen guten Tip geben?

bitte um Antwort

lg
Mitglied: 60730
09.08.2010 um 20:26 Uhr
Moin,

Tipp

Aber denk dran - eine PDU gehört an eine separate Sicherung und auf dem Stromkreis sollte / darf nix weiteres dranhängen.

Gruß
Bitte warten ..
Mitglied: brammer
09.08.2010 um 20:30 Uhr
Hallo,

gibt es durchaus...
Brennenstuhl oder Ehmann sind zum beispiel Hersteller von sowas...

http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Premium-Line-12-fach-schwarz/dp/B000R ...

http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW2&insert=U1&WT. ...

Allerdings bitte immer darauf achten nicht zuviel Leistung aus einer Doese zu ziehen.
Ab 6 Geräte (natürlich abhängig von den Geräten, 3 Waschmaschinen sind da problematischer als 6 Lampen zu 20 Watt) würde ich immer eine
Steckdose benutzen sonst macht ganz schnell die Sicherung schlapp...

brammer
Bitte warten ..
Mitglied: monddia
09.08.2010 um 20:33 Uhr
Da sollen 2 Server dran hängen, 2 Switche und ein SAN! Danke für denn Tip mit dem APC

Denn hatte ich schon im Auge
Bitte warten ..
Mitglied: monddia
09.08.2010 um 20:34 Uhr
Zitat von brammer:
Hallo,

gibt es durchaus...
Brennenstuhl oder Ehmann sind zum beispiel Hersteller von sowas...

http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Premium-Line-12-fach-schwarz/dp/B000R ...

http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW2&insert=U1&WT. ...

Allerdings bitte immer darauf achten nicht zuviel Leistung aus einer Doese zu ziehen.
Ab 6 Geräte (natürlich abhängig von den Geräten, 3 Waschmaschinen sind da problematischer als 6 Lampen zu 20
Watt) würde ich immer eine
Steckdose benutzen sonst macht ganz schnell die Sicherung schlapp...

brammer


Ich brauche keine Steckdosen (shoko) sondern Kaltstecker anschlüsse.. Aber danke trotzdem..
Bitte warten ..
Mitglied: brammer
09.08.2010 um 20:49 Uhr
Hallo,

okay, du suchst eine PDU.
Bei mir ist eine Kaltgerätestecker immer das dicke Schwarze Teil das in die Steckdose kommt

Deswegen meine falschen Hinweise..

nimm 2 PDU eine zum Anschluss an die PDU eine direkt am Strom.

Bau es dir so das du bei den Servern mit (hoffentlich) zwei Netzteilen ein Kabel in der PDU zur USV hast und ein KAbel in der PDU die direkt am storm angeschlossen ist.

brammer
Bitte warten ..
Mitglied: monddia
09.08.2010 um 21:16 Uhr
danke brammer Das merk ich mir.. und kennst du denn andere PDU`s? Ausser die von APC?
Bitte warten ..
Mitglied: schmitzi
09.08.2010 um 22:18 Uhr
Hi,

häng nicht soviel an eine Steckdose !
Benutze maximal 3er-Steckdosen, die USVs haben normalerweise mehrere Ausgänge dafür.
Und nimm abgesicherte Steckdosen, damit, wenns knallt, nicht rückwärts durch die USV (PDU) alle Geräte zerfetzt
Ist mir schonmal passiert :-O)

Gruss
RS
Bitte warten ..
Mitglied: 60730
09.08.2010 um 22:41 Uhr
Zitat von brammer:
Bei mir ist eine Kaltgerätestecker immer das dicke Schwarze Teil das in die Steckdose kommt
Bei mir sind das die dicken Finger, die schwarz werden - nachdem ich die in der Steckdose hatte
Kaltgerätestecker ist schon ein genormter Begriff für Bauteile, die auch andere Farben haben dürfen, wenn Sie wollen

Deswegen meine falschen Hinweise..

wenigstens schreibst du das in Mehrzahl

nimm 2 PDU eine zum Anschluss an die PDU eine direkt am Strom.
Quark - zwei stimmt schon und zwei USV stimmt besser

Und eine gute PDU / USV ist normalerweise abgesichert und jeder Vergleich mit einer 3er Steckdose geht in die Hose.

Ja es gibt noch andere Hersteller, aber ging deine Frage nicht ursprünglich in Richtung guter Tipp?

Dann noch einen - zeig deinem Haus & Hofelektriker, welche Geräte angeschlossen werden sollen und der soll die Sicherung (eine pro USV |PDU) dafür auslegen.

Gruß
Bitte warten ..
Mitglied: brammer
09.08.2010 um 23:24 Uhr
Hallo,

wenn schon 2 PDU's und 2 USV's dann bite schön auch 2 getrennte Stromkreisläufe einzeln abgsichert.

den Notfalldiesel lassen wir mal außer acht

brammer
Bitte warten ..
Mitglied: monddia
09.08.2010 um 23:47 Uhr
Hallo Timobeil

Danke für die Antworten.

Wir haben einen rack und in ihn führt eine Stromleitung. Daran kann ich halt die PDU anschließen. Der Rechenzentrum hat schon eine USV und die Leitung die in den Rack führt ist schon abgesichert.

Und dann führt noch eine Redudante Stromleitung, falls die eine aussfehlt.. sollte ich dann leiber zwei PDU benutzen?

wie gedenkst du vor zu gehen?

lg
Bitte warten ..
Mitglied: 60730
10.08.2010 um 14:52 Uhr
Moin,

also eine PDU hast eine Lastüberwachung - eine USV auch.

Was sagen die Mädelz vom RZ (Rechenzentrum)
Ist genug freie Kapazität vorhanden?

Im Zweifel - passiert nämlich folgendes:

Strom ist weg -im Aggregat ist kein Diesel mehr und die Kisten sind von der USV gesteuert sauber runtergefahren.

Strom wieder da alle Kisten wollen gleichzeitig wieder hochfahren - Sicherung geht fliegen, weil die Startströme der Server eine Spannungsspitze verursacht hat.

Wenn jetzt die eine Leitung von einer(?) USV aus dem RZ kommt - dann kriegt die USV diese Stromspitze evtl. hin - oder auch nicht.

Also - das muß einer ausmessen, und ausrechnen, der alle Geräte vor sich stehen hat.

Wir haben zwei USVs pro Rack (allerdings sind die auch voll mit 2 HE Servern).

Das schöne an den PDUs ist - die haben ein Webfrontend, mit denen man die aktuelle Last sehen kann.

Gruß
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Peripheriegeräte

Empfehlung für eine Netzwerk Schaltbare Steckdosenleiste im 19" Format gesucht

gelöst Frage von StefanKittelPeripheriegeräte5 Kommentare

Hallo, ich betreue unter anderen einen Standardort der recht weit weg ist und vor nur "Nicht-IT-Personal" hat. Dort gibt ...

Neue Wissensbeiträge
Windows 7

Windows 7 - Server 2008 R2: Exploit für Total Meltdown verfügbar

Information von kgborn vor 11 StundenWindows 7

Kleine Information für Administratoren, die für die Updates von Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 R2 SP1 verantwortlich ...

Sicherheit

Zero Day-Schwachstelle im Internet Explorer - wird von APT bereits ausgenutzt

Information von kgborn vor 22 StundenSicherheit

Im Kernel des Internet Explorer scheint es eine Zero Day-Lücke zu geben, die von staatlichen Akteuren (APT) im Rahmen ...

Microsoft
Folder Security Viewer-Lizenzen zu gewinnen
Information von kgborn vor 22 StundenMicrosoft

Ich nehme das Thema mal in Absprache mit Frank hier auf, da es für den einen oder anderen Administrator ...

Hardware

Feueralarm killt Festplatten in Rechenzentrum - führt zu größerem Ausfall

Information von kgborn vor 22 StundenHardware12 Kommentare

Noch ein kleiner Beitrag für Administratoren, die in Rechenzentren aktiv sind - so als Fingerzeig. Denn es gibt Szenarien, ...

Heiß diskutierte Inhalte
Linux
Linux Server oder Windows Server - lohnt eine Umstellung auf Linux und ebenso basierende SW bei einer langfristigen Planung?
Frage von motus5Linux25 Kommentare

Wir brauchen bei uns einen neuen Server. Dieser wird als Fileserver, Domäne Controller sowie Exchange Server verwendet. Wir versuchen ...

DSL, VDSL
ISP Wechsel auf Vodefone Koax, Gebäudeverkabelung nur per Cat 7
gelöst Frage von wusa88DSL, VDSL18 Kommentare

Hallo Zusammen, ich bin momentan bei Mnet als Glasfaser Kunde und möchte Preis/Leistungs-Technisch zu Kabel Deutschland / Vodafone wechseln. ...

Windows Server
Domänencontroller trennen
Frage von Akit57Windows Server14 Kommentare

Hallo, ich hoffe das mir hier jemand meine Frage trotz der spärlichen Informationen die ich geben kann beantworten kann: ...

Hardware
Feueralarm killt Festplatten in Rechenzentrum - führt zu größerem Ausfall
Information von kgbornHardware12 Kommentare

Noch ein kleiner Beitrag für Administratoren, die in Rechenzentren aktiv sind - so als Fingerzeig. Denn es gibt Szenarien, ...