networks
Goto Top

Windows Server 2003 SBS Raidcontroller - Adapter LSI ICH7R Fehler

<Event EventID="10412" Source="LogicalDrive_1 (0)" Timestamp="1234767934828" Date="02/16/2009" Time="08:05:34" Severity="ERROR" Description="Adapter LSI ICH7R (0): State change on logical drive (0)

<Event EventID="10534" Source="SERVER" Timestamp="1234855591625" Date="02/17/2009" Time="08:26:31" Severity="WARNING" Description="Adapter LSI ICH7R (0): Changed adapter property detected after reboot "/>

<Event EventID="10060" Source="LogicalDrive_0" Timestamp="1237998708718" Date="03/25/2009" Time="17:31:48" Severity="INFORMATION" Description="Adapter LSI ICH7R (0): Consistency check started on logical drive (0) "/>

<Event EventID="10529" Source="LogicalDrive_0" Timestamp="1238001826359" Date="03/25/2009" Time="18:23:46" Severity="WARNING" Description="Adapter LSI ICH7R (0): Consistency check finished with 1382 correctable errors on logical drive (0) "/>

Hallo Leute,

wer kann mir bei oben anstehendem Problem helfen?

Raid 1 : Laufwerk 0 und Laufwerk 1 sind laut Manager OK und funktionieren.

Bei einem Consistency check von Volume 0 werden dann oben anstehende Meldungen ausgeworfen.

Server: Fujitsu-Siemens - PRIMERGY Econel 100

Danke schon mal.

Gruß

Content-Key: 112515

Url: https://administrator.de/contentid/112515

Printed on: April 24, 2024 at 09:04 o'clock

Member: priez
priez Mar 26, 2009 at 23:46:56 (UTC)
Goto Top
hi,

ich kenne mich nicht mit LSI Adaptern aus, aber aus allen Zeilen wäre mir folgende:

Changed adapter property detected after reboot

am merkwürdigsten. Evtl. geht deine SBS-Software/Treiber von anderen Voraussetzungen als dein Controller-Chip aus? Oder das BIOS kommt mit dem Controller nicht klar? (Ständig ändernde IRQs/EAs/Bereiche?)

mfg

René
Member: StefanKittel
StefanKittel Mar 26, 2009 at 23:58:24 (UTC)
Goto Top
Hallo,

Zitat von @Networks:
State change on logical drive (0)
Diese Meldung kommt bei RAID-Controller eingeltich wenn eine Festplatte ausfällt oder die Spiegelung wiederhergestellt wurde

Zitat von @Networks:
Changed adapter property detected after reboot
??? Er glaubt irgendeine Änderunng nach einem Neustart erkannt zu haben? Wurde der Server neu gestartet?

Zitat von @Networks:
Consistency check started on logical drive (0)
Prüflauf

Zitat von @Networks:
Consistency check finished with 1382 correctable errors on logical drive (0)
hmmm... klingt danach als ob das array vorher nicht synchron lief oder als ob eine Festplatte defekt ist und defekte Sektoren hat

Stefan
Member: Networks
Networks Mar 28, 2009 at 13:49:22 (UTC)
Goto Top
Hallo und Danke für die Infos.

das mit den defekten Sektoren ist möglich.

Ich werde mal ein FSC-Software PrimeCollect auf dem betroffenen Server dürchführen.

Danke für die Mühe.

Gruß