Top-Themen

Aktuelle Themen (A bis Z)

Administrator.de FeedbackApache ServerAppleAssemblerAudioAusbildungAuslandBackupBasicBatch & ShellBenchmarksBibliotheken & ToolkitsBlogsCloud-DiensteClusterCMSCPU, RAM, MainboardsCSSC und C++DatenbankenDatenschutzDebianDigitiales FernsehenDNSDrucker und ScannerDSL, VDSLE-BooksE-BusinessE-MailEntwicklungErkennung und -AbwehrExchange ServerFestplatten, SSD, RaidFirewallFlatratesGoogle AndroidGrafikGrafikkarten & MonitoreGroupwareHardwareHosting & HousingHTMLHumor (lol)Hyper-VIconsIDE & EditorenInformationsdiensteInstallationInstant MessagingInternetInternet DomäneniOSISDN & AnaloganschlüsseiTunesJavaJavaScriptKiXtartKVMLAN, WAN, WirelessLinuxLinux DesktopLinux NetzwerkLinux ToolsLinux UserverwaltungLizenzierungMac OS XMicrosoftMicrosoft OfficeMikroTik RouterOSMonitoringMultimediaMultimedia & ZubehörNetzwerkeNetzwerkgrundlagenNetzwerkmanagementNetzwerkprotokolleNotebook & ZubehörNovell NetwareOff TopicOpenOffice, LibreOfficeOutlook & MailPapierkorbPascal und DelphiPeripheriegerätePerlPHPPythonRechtliche FragenRedHat, CentOS, FedoraRouter & RoutingSambaSAN, NAS, DASSchriftartenSchulung & TrainingSEOServerServer-HardwareSicherheitSicherheits-ToolsSicherheitsgrundlagenSolarisSonstige SystemeSoziale NetzwerkeSpeicherkartenStudentenjobs & PraktikumSuche ProjektpartnerSuseSwitche und HubsTipps & TricksTK-Netze & GeräteUbuntuUMTS, EDGE & GPRSUtilitiesVB for ApplicationsVerschlüsselung & ZertifikateVideo & StreamingViren und TrojanerVirtualisierungVisual StudioVmwareVoice over IPWebbrowserWebentwicklungWeiterbildungWindows 7Windows 8Windows 10Windows InstallationWindows MobileWindows NetzwerkWindows ServerWindows SystemdateienWindows ToolsWindows UpdateWindows UserverwaltungWindows VistaWindows XPXenserverXMLZusammenarbeit

gelöst APC Smart-UPS 1500: mehrere Rechner über Netzwerk herunterfahren

Mitglied: flo84

flo84 (Level 1) - Jetzt verbinden

04.02.2007, aktualisiert 31.07.2007, 19599 Aufrufe, 6 Kommentare

Hallo USV-Spezialisten,
die Frage wurde hier im Forum zwar schon einmal behandelt, löst jedoch nicht mein Problem.
Folgendes Szenario: hab' für 2 Server eine APC Smart-UPS 1500 gekauft - tolles Gerät und funktioniert auch soweit. Die USV ist mit Server01 über USB verbunden, die beiliegende Software ist installiert und der Rechner fährt auch wie gewünscht bei einem Stromausfall herunter. Server02 wird ebenfalls von der USV versorgt, doch ist es leider nicht möglich, diesen Computer im Ernstfall herunterfahren zu lassen. Es gibt diese Erweiterungskarten - das ist mir bekannt. Doch möchte ich gerne ein paar Euro sparen Meine Idee: ich schließe den Switch, an dem beide Server hängen, ebenfalls an der USV an und führe dann auf Server01 eine Command-Datei aus, welche bewirkt, dass Server02 auch heruntergefahren wird. Bin hergegangen und habe eine cmd-Datei (down_server02.cmd) mit folgendem Inhalt erstellt:

01.
rem Authentifizierung am Server02 
02.
net use \\server02 /user:username passwort 
03.
rem Shutdown-Befehlt fährt Server02 herunter 
04.
shutdown -s -t 30 -m \\server02
Führe ich dieses Script aus (Doppelklick im Windows Explorer), funktioniert das einwandfrei. Aber: richte ich diese Datei in PowerChute ein und klicke auf "Test", passiert überhaupt nichts. Im Takskmanager wird lediglich "cmd.exe" angezeigt - und muss über "Prozess beenden" gekillt werden. Auffällig ist zudem: ändere ich das Script, um eine Nachricht via "net send" an Server02 zu verschicken, geht das prima:

01.
net send server02 Hallo
Auch wenn ich den Befehl "shutdown -s -t 30" verwende (dadurch wird der lokale Server02 heruntergefahren), geht es problemlos!
Frage: wird Seitens APC ein "Remote-Shutdown"-Befehl verhindert, weil die ihre Erweiterungskarten verkaufen wollen, oder an was liegt das? Ich hab' das Script schon in sämtlichen Variationen versucht, auch die shutdown.exe in den cmdfile-Ordner kopiert und beim Aufruf dann diese Datei verwendet, doch ich komme auf keinen grünen Zweig. @Start am Anfang der Zeile hinzuschreiben bringt auch nichts - die Software bockt hier irgendwie. Wer hat soetwas schon einmal probiert bzw. erfolgreich umgesetzt, wer hat noch Vorschläge - mir sind nämlich die Ideen ausgegangen ;)
Ach ja: Betriebssystem ist in beiden Fällen Windows XP Professional (nein, ich installiere KEIN Windows SBS für 4 Client PCs), derzeit wird die USV in einer Testumgebung mit VMWare ausprobiert.

Freu mich auf eure Hilfe!
Mitglied: DaSam
04.02.2007 um 21:09 Uhr
Hola,

ruf doch mal in deiner Software den .bat mit
01.
cmd /c [bat-datei]
auf. Das /c bewirkt, dass nur das eine Kommando ausgeführt wird. Hilft auch recht gut beim Aufrufen von .bat in geplanten Tasks.

BTW: Warum Laufwerk verbinden? Beim shutdown-Befehl kann man doch die Credentials angeben, oder?

cu,
Alex
Bitte warten ..
Mitglied: gemini
04.02.2007 um 21:44 Uhr
Hallo flo,

erscheint mir schon eine recht abenteuerliche umständliche Konfiguration.
Wir haben 5000er APCs mit NIC, da funktioniert das problemlos übers Netz.

However, könnte es sein, das der Benutzer, der das Script ausführt einfach kein Recht hat Remoterechner runterzufahren?
Wenn PowerChute auf Server01 unter LocalSystem läuft wird das Script auch unter diesem Benutzer gestartet.

HTH,
gemini
Bitte warten ..
Mitglied: flo84
05.02.2007 um 08:41 Uhr
Das ist ein Anhaltspunkt - daran habe ich noch nicht gedacht. Gute Idee, werde ich dann mal ausprobieren. Ich denke, dass hier der Hund begraben liegt.

Den Befehl
01.
 cmd /c
hab' ich auch schon ausprobiert, läuft aber nicht.

PS: umständlich finde ich diese Konfiguration jetzt nicht - ich will mir halt die Kohle sparen und wenn's funktioniert, ist das auch eine ausreichende Lösung, denke ich.
Bitte warten ..
Mitglied: flo84
05.02.2007 um 08:56 Uhr
Problem gelöst: dem APC PBE Agent und PBE Server kurz mal unter der Admin-Kennung laufen lassen und funktioniert. Ob ich das jedoch jetzt so betreiben werden muss ich mir noch überlegen. Einen Dienst mit Administratorkennung laufen zu lassen könnte ggf. ein Sicherheitsrisiko sein, oder? Falls mir eine bessere Lösung einfällt poste ich das hier - aber immerhin hab' ich jetzt schon mal einen Anhaltspunkt ;)
Danke gemini!
Bitte warten ..
Mitglied: aschinnerl
30.07.2007 um 21:08 Uhr
Ich habe genau das gleiche Problem.

Gibts jetzt schon eine Lösung?
Bitte warten ..
Mitglied: flo84
31.07.2007 um 18:52 Uhr
Hallo,
die Lösung ist oben geposted und auf Anfrage bei APC auch der einzige Weg, um ein solches Vorhaben durchzuführen. Bei mir läufts...
Bitte warten ..
Ähnliche Inhalte
Hardware

Mehrere Maschinen mit APC Smart UPS USV herunter fahren?

Frage von maddocHardware15 Kommentare

Hi Leute. Ist es mit möglich mit der Smart UPS 750 von APC mehrere Rechner geplant herunter zu fahren? ...

Server-Hardware

USV: APC Smart UPS RT 6000 (SURT6000XLI) - Fehlermeldungen

Frage von alhambraServer-Hardware5 Kommentare

Hallo zusammen, ich habe auf diversen Seiten die SuFu benutzt, aber leider keine Antworten erhalten. Es geht um unsere ...

Peripheriegeräte

APC Smart-UPS 750 VA - Batterie vorzeitig defekt ?

Frage von IT-AlexanderPeripheriegeräte3 Kommentare

Guten Abend, heute im Laufe des Tages tauchte folgendes Probem mit einer APC USV auf: die USV piept alle ...

Peripheriegeräte

APC Smart-UPS - Diverse Fragen bzgl. Batterie und Konfiguration

Frage von vBurakPeripheriegeräte8 Kommentare

Hallo, nach wiederholendem Stromausfall beim Kunden habe ich Zweifel, dass die Konfiguration der USV richtig ist. Um es kurz ...

Neue Wissensbeiträge
Drucker und Scanner
HP-MF-Drucker per Fax angreifbsr
Information von Lochkartenstanzer vor 19 StundenDrucker und Scanner

Endlich eine sinnvolle Verwendung für Faxe: Damit kann man offensichtlich den Drucker übernehmen. lks

Router & Routing

Das pfSense Buch ist jetzt für jeden kostenlos zu beziehen

Tipp von magicteddy vor 1 TagRouter & Routing2 Kommentare

Bisher war das Buch nur für zahlende Unterstützer verfügbar, jetzt steht für Jedermann kostenlos zur Verfügung. Siehe auch The ...

Firewall

Möglicherweise neue Sicherheitslücke in Mikrotik-Firmware

Information von LordGurke vor 3 TagenFirewall3 Kommentare

Hallo zusammen, vor ein paar Monaten gab es ja bereits eine Sicherheitslücke in der Firmware von Mikrotik-Routern, über welche ...

Erkennung und -Abwehr
Rechner hacken mit Cortana, auch Remote
Information von Lochkartenstanzer vor 4 TagenErkennung und -Abwehr3 Kommentare

heise berichtet über den Vortrag von der Blackhat Open Sesame: Picking Locks with Cortana. Einige Fehler sind schon gefixt, ...

Heiß diskutierte Inhalte
Windows Netzwerk
Performance bei Terminalserver
Frage von azizalexanderWindows Netzwerk20 Kommentare

Hallo zusammen, Ich wusste nicht in welches Thema meine Frage passt ich Bitte um Vergebung falls ich hier falsch ...

Exchange Server
Exchange 2013 - Unable to Relay nach extern, SuperMailer
Frage von leon123Exchange Server16 Kommentare

Hallo zusammen, ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich beschäftige mich gerade mit dem SuperMailer und erhalte vom Exchange ...

CPU, RAM, Mainboards
Xeon E5620: noch schnell genug?
Frage von ahussainCPU, RAM, Mainboards15 Kommentare

Hallo allerseits, ich habe die Möglichkeit, aus Restbeständen einen Tower mit Xeon E5620 CPU und 24 GB RAM zu ...

Peripheriegeräte
Steckdose(nleiste) mit Schwellwert für off und mit externem Taster
Frage von ahstaxPeripheriegeräte15 Kommentare

Hallo, ich suche eine Steckdose oder Steckdosenleiste mit externem Taster und Schwellwerterkennung. Zu realisieren ist folgendes: Ein PC soll ...